Salamoalikom!
J'ai quelques questions qui me perturbent , c'est la raison pour laquelle j'ai posté ce sujet.

A quoi sert le neutre ?
Comment est ce qu'il est créé ( en monophasé ) ?
Est ce qu'un fil ordinaire peut être considéré comme un neutre ?

Un PDF sur le neutre et ses accompagnons serait le bienvenu !
Merci d'avance Rolling Eyes


Revenir en haut
MSN
Publicité






MessagePosté le: Mer 4 Mar - 20:50 (2009)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
just-a-man-but
Colonel
Colonel

Hors ligne

Inscrit le: 17 Oct 2008
Messages: 329

MessagePosté le: Mer 4 Mar - 22:37 (2009)    Sujet du message: neutre!!!!! Répondre en citant

wa alaykom salam
avant je vous remercie d'avoir inscrit dans notre petit forum d'enseignement superieur  Mr. Green

Le neutre est la référence de potentiel ou de tension pour les phases produites (il n'y a qu'un seul neutre commun à toutes les phases). Il constitue une sorte de référence "zéro volt" du générateur. Dans le cadre de l'alimentation domestique, le neutre est d'ailleurs relié à la terre côté production d'électricité. Il n'est donc en principe pas dangereux de le toucher.

Couleur
 
Câble monophasé avec terre, le neutre est ici caractérisée par un isolant teinté en bleu



Dans les installations électriques, le neutre est distingué par une couleur spécifique. Le plus souvent du bleu      dans quasiment tous les pays. Dans certains pays anglophones on peut le trouver en noir (Angleterre) mais le bleu y est utilisé aussi et semble préférable pour éviter toute confusion (en effet, le noir a une autre signification en d'autres lieux). Il est blanc aux États-Unis ou au Canada et l'a été en France. On peut encore trouver du neutre blanc dans des installations anciennes, c'est pourquoi le blanc est une couleur maintenant interdite par la norme NFC 15-100.

Si le neutre n'était pas connecté à la terre (ni côté distribution, ni côté utilisateur) alors le courant ne circulerait pas vers cette terre, il n'aurait aucune raison de le faire.

ca c'est de WIKIPEDIA et je peux ajouter aussi que en generale le neutre et utilisee pour la dans le but de la prtection contre les defaut d'isolement pour protege l'utilisateur Very Happy
bonne chance Okay
_________________
On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux...


Revenir en haut
MSN
Hatimoooo
Sergent
Sergent

Hors ligne

Inscrit le: 03 Mar 2009
Messages: 37
Localisation: Meknes

MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 19:13 (2009)    Sujet du message: Avez vous des réponses à ces questions ? Répondre en citant

Le neutre est connecté à la terre ?
Quel est donc le but du fil de terre alors ? Rolling Eyes
Avez vous un document sur le sujet ?
Merci Arrow


Revenir en haut
MSN
just-a-man-but
Colonel
Colonel

Hors ligne

Inscrit le: 17 Oct 2008
Messages: 329

MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 20:35 (2009)    Sujet du message: Avez vous des réponses à ces questions ? Répondre en citant

la verite c'est que le neutre n'est pas toujours relier a la terre mais dans la plus part de temp on le relie a la terre .
le regime de neutre c'est un cours complet qui discute les cas ou on connecte le neutre a la terre et des autres cas ...
en generale il ya 3 types de regime de neutre :

 
Schéma TT: type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité.  
 
 
 
 
 
Schéma IT: type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma TN: type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de court-circuit.  
Il se divise en:  
 
Citation:

Schéma TN-S: type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés.

 
Schémas TN-CS (terme non officiel): type d'installation TN mélangés (TN-C + TN-S). La partie TN-S sera toujours APRES la partie TN-C.
Il est interdit, après la partie TN-S, de revenir en TN-C.
La partie en TN-C sera obligatoirement de sections supérieures à 10 mm² pour le Cuivre, et 16 mm² pour l'Aluminium si cette partie d'installation est en câbles souples.

 
 
Okay Okay  

_________________
On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux...


Revenir en haut
MSN
Hatimoooo
Sergent
Sergent

Hors ligne

Inscrit le: 03 Mar 2009
Messages: 37
Localisation: Meknes

MessagePosté le: Ven 6 Mar - 17:44 (2009)    Sujet du message: Avez vous des réponses à ces questions ? Répondre en citant

Très bel effort !  Okay Merci pour les schémas explicatifs !
Allah yrham lwalidine ami GE Embarassed Allah yhafdak


Revenir en haut
MSN
just-a-man-but
Colonel
Colonel

Hors ligne

Inscrit le: 17 Oct 2008
Messages: 329

MessagePosté le: Ven 6 Mar - 21:21 (2009)    Sujet du message: Avez vous des réponses à ces questions ? Répondre en citant

c'est de notre devoir de s'aider mon ami nous sommes des etudiants Very Happy  et n'hesite sur tt pas de poser vos question Okay
_________________
On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux...


Revenir en haut
MSN
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:47 (2016)    Sujet du message: Avez vous des réponses à ces questions ?

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    l'électricien Index du Forum -> 1er Année -> ELECTROTECHNIQUE Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

 

 
       
   

Index | Panneau d’administration | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group. Design by yassineb.
Traduction par : phpBB-fr.com